  1. 2 hours ago, Kyle said:

    GreenCell i CyberPower mają czysty sinus, tylko trzeba wybrać odpowiedni model:

    https://greencell.global/pl/ups/1093-green-cell-zasilacz-awaryjny-ups-2000va-1400w-power-proof-z-wyswietlaczem-lcd-czysty-sinus.html

    Tak samo CyberPower powyżej 1KW:

    https://www.cyberpower.com/eu/pl/product/series/professional_tower#models

    Tylko o ile wiem, że w CyberPower z czystym sinus nie ma problemu z wymianą akku (bez naruszania gwarancji - czyli wymiana jest przewidziana jako czynność dla użytkownika), o tyle nie wiem jak jest w tych GreenCell

     Rozmawiałem z przedstawicielem od CyberPower i sytuacja wygląda tak, że ten 1000W to chyba najlepsza opcja. Te większe jak będą miały filtrowania Ethernet to nie mają znowu czystego sinusa. 

  2. 15 hours ago, Kyle said:

    Wybierz coś z czystym sinusem i wymianą aku realizowaną przez użytkownika (bez naruszania gwarancji).

    Natomiast co do CyberPower powyżej 1KW:

    https://www.cyberpower.com/eu/pl/product/sku/pr1500elcd

    - ale jak potrzebujesz schuko/francuskich gniazd, to potrzeba odpowiedniej listwy.

    On jest fajny tylko nie ma filtracji Ethernet 😕 

    wezmę chyba tego Cyber ale 1000W.
    Mocniejsze GreenCell czy nawet Cyber itp. nie mają znowu czystego sinusa na wyjściu w trybie bateryjnym. Green podobno jeszcze daje ostro plastikiem mielonym…

    Tak myślę, że ten 1000W wystarczy. Najwyżej zwróciłbym ups do sklepu. 

    Jeśli wymieniałbym monitor, to te mnie interesujące mają pobór mocy podczas pracy ok. 32W to już w ogóle mniej niż obecny. 

  3. Dzień dobry


    Potrzebuję pomocy w doborze odpowiedniego zasilacza awaryjnego, do którego chciałbym podłączyć:
    - komputer stacjonarny z zasilaczem 1000W,
    - monitor o poborze mocy podczas pracy ok. 75W, 
    - chciałbym przez niego przepuścić przewód Ethernet.

    W przeszłości miałem sytuację, gdzie w wyniku przepięcia prądowego uszkodził mi się dysk ssd, a innym razem płyta główna (prawdopodobnie poszło po przewodzie Ethernet).

    Szukam zabezpieczenia głównie przed przepięciami i sytuacjami, gdy dostawca prądu czasembawi się pstryczkiem od prądu i w domu mam dyskotekę 🙂 

     Czy 1000W zasilacz UPS wystarczy, czy szukać czegoś mocniejszego?
    Myślałem o Green Cell UPS (2000VA/1200W) ale słyszałem, że ma problemy z emisją drażniącego zapachu plastiku. 

    Czy może szukać czegoś od CyberPower? Spotykam się z pozytywnymi opiniami na temat tych zasilaczy. Tylko co widzę to mają max 1000W i nie wiem czy nie będzie to za mało. No i są dużo droższe od Green Cell.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...