Bazyl123 Napisano 28 Października 2005 Zgłoś Napisano 28 Października 2005 Potrzebuje obliczyć wyłącznik termiczny dla silnika 3fazowego 380V 4KW. Znacie może jakiś wzór na to. Albo jakieś strony z materiałami o elektryce i wzorami na obliczenia np.: przekroju przewodu itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Contrast Napisano 29 Października 2005 Zgłoś Napisano 29 Października 2005 Dziś nie mogę udzielić ci informacji na ten temat bo muszę zapytać. Ale mam do czynienia z takimi silnikami i termikami , w poniedziałek na bank ci udziele informacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zeberko Napisano 31 Października 2005 Zgłoś Napisano 31 Października 2005 (edytowane) Zasadniczo prąd termika to 115% prądu znamionowego silnika. Więc dla mocy 4KW i napięcia 400V (nowa wartość od roku lub dłużej) i przy cos 0,85 mamy prąd około 7A więc termik powinien być nastawiony na około 8A. Inna sprawa, że gdy termik pracuje w środowisku gorącym (temperatura otoczenia ponad 30C) to wszystkie warunki jego pracy o kant d...y obić, kolejna sprawa to częsta kontrola styków termika lubią śniedzieć i durzy opór na stykach więc konieczna wymiana na nowy. Od termików moim zdaniem ważniejszym układem jest wyłącznik asymetrii fazowej z jednoczesną kontrolą obrotów. P=U*I*\/3*cos Zaś dobór przekroju przewodu dobiera się od wartości płynącego maksymalnej prądu w długim okresie czasu z uwzględnieniem tzw. pętli zwarcia dla danego odcinka obwodu oraz od położenia przewodu (pod tynkiem czy swobodnie). Większość tego doboru opiera się o tabele gdzie wszystkie te kombinacje są uwzględnione. Każda książka do nauki zawodu elektryka (aparaty, instalacje, maszyny) powinna to zawierać Z ukłonami Edytowane 31 Października 2005 przez zeberko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...