Elektryka (wyliczenie Termika Dla Silnika)

Rekomendowane odpowiedzi

Zasadniczo prąd termika to 115% prądu znamionowego silnika.

Więc dla mocy 4KW i napięcia 400V (nowa wartość od roku lub dłużej) i przy cos 0,85 mamy prąd około 7A więc termik powinien być nastawiony na około 8A.

Inna sprawa, że gdy termik pracuje w środowisku gorącym (temperatura otoczenia ponad 30C) to wszystkie warunki jego pracy o kant d...y obić, kolejna sprawa to częsta kontrola styków termika lubią śniedzieć i durzy opór na stykach więc konieczna wymiana na nowy.

Od termików moim zdaniem ważniejszym układem jest wyłącznik asymetrii fazowej z jednoczesną kontrolą obrotów.

P=U*I*\/3*cos

Zaś dobór przekroju przewodu dobiera się od wartości płynącego maksymalnej prądu w długim okresie czasu z uwzględnieniem tzw. pętli zwarcia dla danego odcinka obwodu oraz od położenia przewodu (pod tynkiem czy swobodnie).

Większość tego doboru opiera się o tabele gdzie wszystkie te kombinacje są uwzględnione.

Każda książka do nauki zawodu elektryka (aparaty, instalacje, maszyny) powinna to zawierać

Z ukłonami

Edytowane przez zeberko

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie


×
×
  • Dodaj nową pozycję...