Zasadniczo prąd termika to 115% prądu znamionowego silnika.

Więc dla mocy 4KW i napięcia 400V (nowa wartość od roku lub dłużej) i przy cos 0,85 mamy prąd około 7A więc termik powinien być nastawiony na około 8A.

Inna sprawa, że gdy termik pracuje w środowisku gorącym (temperatura otoczenia ponad 30C) to wszystkie warunki jego pracy o kant d...y obić, kolejna sprawa to częsta kontrola styków termika lubią śniedzieć i durzy opór na stykach więc konieczna wymiana na nowy.

Od termików moim zdaniem ważniejszym układem jest wyłącznik asymetrii fazowej z jednoczesną kontrolą obrotów.

P=U*I*\/3*cos

Zaś dobór przekroju przewodu dobiera się od wartości płynącego maksymalnej prądu w długim okresie czasu z uwzględnieniem tzw. pętli zwarcia dla danego odcinka obwodu oraz od położenia przewodu (pod tynkiem czy swobodnie).

Większość tego doboru opiera się o tabele gdzie wszystkie te kombinacje są uwzględnione.

Każda książka do nauki zawodu elektryka (aparaty, instalacje, maszyny) powinna to zawierać

Z ukłonami

Edited by zeberko

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...


Aktualności

Artykuły



×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.