kub3n Opublikowano 9 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2010 tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sew Opublikowano 10 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2010 chyba nie mam juz sil do tego agregatu. Wywalilem slhx, zmienilem kapilare, nawet dospawalem 3 zaworek (drugi nassanie, bo moze tam rura zbyt zagieta) i NIC. Wychodzi na to ze kompresor nie chce dzialac jak powinien. Dzis sprawdzalem i sam z siebie umie max 9-10 atmosfer w uklad nabic, nic wiecej. Po nabiciu pierwszym dnia dzisiejszego (bez zaworku dodatkowego) przy dummy 160W robil -13.7, przy 240W -7 okolo. Dospawalem zaworek, cisnienia identyczne jak wczesniej i teraz na 160W -2 oO w obu przypadkach na ssaniu 0,6-0,4 (nizej zejsc nie moge, nie wiem czemu. Nawet zrzut gazu czasem nie obniza ssania). Czy jest jakikolwiek zwiazek, szansa ze moze to byc spowodowane zbyt duza iloscia oleju w kompresorze? Nie bylem pewny czy wchodzi do niego 330 czy 430ml i wlalem ta druga wartosc przy wymianie. Moze to byc to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwazor Opublikowano 10 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2010 (edytowane) Podejrzewam ze kompresor ma albo nieszczelne zawory albo cylinder rozjechany... Nawet zrzut gazu czasem nie obniza ssania).A powinno.. Bo non stop masz problemy z cisnieniami. Z 2 strony R22 ma mniejsza objetosc par w stosunku do R290 R600. I kompresor musi się niezle napracowac by nabić układ... Twór komp : Cylinder : 8.9cm2 Taki sam 1/3hp kompresor na R134A : 13.60cm2 NE2121Z lub 15.30cm2 NE2130Z Sprawdzałes ile sam kompresor daje podciśnienia ? i cisnienia ? W załaczniku masz pełen wykaz kompresorów Aspery ... comp_herm_aspera.pdf Edytowane 10 Stycznia 2010 przez Kwazor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sew Opublikowano 10 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2010 (edytowane) jezeli dobrze pamietam to sam kompresor cisnienia w okolicach 8 bar, podcisnienie 0.6-0.8? Najciekawsze to ze przy pierwszym nabiuciu 15 atmosfer na tloczeniu i 0.2 na ssaniu to nie byl problem, jak widac w pierwszych postach. Rozlutowanie ukladu i zlutowanie go na nowo (wtedy byla tylko wymiana filtra na nowy) i klocki sie zaczely. Uklad musi wstac do czwartku najpozniej, planuje zrobic tak: -zmiana kompresora -zmiana filtra na kolejny 40g -przedmuchanie skraplacza i parownika (tylko azot czy np. cos innego tez moze byc?) Edytowane 10 Stycznia 2010 przez Sew Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwazor Opublikowano 10 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2010 (edytowane) 0.8bara ? czy -0.8 ? 8 bar na wysokim to śmiech na sali .... Wracając do odpowiedzi dodam, że niektóre sprężarki "lodówkowe" które z ciekawości sprawdzałem manometrem dawały prawie 4.0 MPaZnalezione na innym forum P.s Przy takim cisnieniu to wysadza agregat... Tu masz z naszego forum wykres skraplania dla propanu : Edytowane 10 Stycznia 2010 przez Kwazor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sew Opublikowano 10 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2010 (edytowane) ofc -0.6 albo -0.8, dokladnie nie pamietam. Na Wysokim sam z siebie robi tylko tyle niestety. Moze ktos ma jakis kompresor do sprzedania na juz ? //wielkie dzieki Kwazor za zainteresowanie. Edytowane 10 Stycznia 2010 przez Sew Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwazor Opublikowano 10 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2010 Jedź na złom.... lub szukaj po ludziach lodówy która im juz nie jest potrzebna.. Tylko szukaj takiego na 134A :D ( POE ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kub3n Opublikowano 10 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2010 (edytowane) moze bym mial fr 11 g tylko teraz robie mu pimp malowanko, daj znac pm ile za niego dasz, to moze go odstąpie ;) (mialem plany z nim związane) pozdr edit. jednak plany pozostają ;) Edytowane 10 Stycznia 2010 przez kub3n Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sew Opublikowano 16 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2010 (edytowane) denfos nl11f na pokladzie, uklad polutowany( +nowy filtr 40g) na nowo. Dzieje sie to samo co wczesniej oO Kompresor na bank sprawny. Ide walczyc dalej. Edytowane 16 Stycznia 2010 przez Sew Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwazor Opublikowano 16 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2010 Nie masz kapilary za krótkiej ? to by tez tłumaczyło niskie cisnienia.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sew Opublikowano 16 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2010 (edytowane) 2.6m o srednicy 0.8 //E1 nie ma ktos odsprzedac termometru chy700 lub innego nadajacego sie w podobnej lub nizszej cenie? Ewentualnie wie czy gdzies jest taniej niz na http://manometry.net/ (135zl+przesylka)? //E2 najbardziej mnie zastanawia dlaczego do jasnej cholery desup jest minimalnie letni tylko, przy dummy 160W (tak ze jak trzymam na nim reke to go chyba jeszcze ogrzewam), a skraplacz to zadnej pracy nie wykonuje. Za malo gazu? Minimalnie wiecej i momentalnie zalany kompresor. Moze sprzedali mi jakies gowno, a nie r290? Desup jest duzo cieplejszy zaraz po wlaczeniu agregatu, wtedy temp spada drastycznie na parowniku i desup jest lekko goracawy, jak i "gora" skraplacza zwieksza swoja temp. Pozniej dochodzi do pewnej temp parownik i [gluteus maximus]. Edytowane 16 Stycznia 2010 przez Sew Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sew Opublikowano 20 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2010 (edytowane) przyszedl termometr, zamowilem CHY700 wiec juz jest czemu wierzyc. Uklad bez loadu daje -34 stopnie z zaizolowana elastyczna i parownikiem. Przypominam ze to propanem jest nabite, wiec troche wysokie temperatury. Jednak znow cisnienia po stronie wysokiej 9 bar, po niskiej 0.0 - 0.2 Wiecej nie da rady, zalewa kompa. Teraz jak to sie sprawuje przy loadzie: 120W -21 160W -15.7 240 -9 Tragedi nie ma. Narazie nie mam czasu na zmiane kapialry, jutro musze przeprowadzic pomiary przy pomocy tego dummy i generatora na uczelni. Mysle ze skracajac kapilare uda mi sie uzyskac troche nizsze temperatury przy wyzszym obiciazeniu (240W). W kazdym przypadku nie zalewa mi kompresora, jest szronik na granicy spawu. Cisnienia caly czas mnie martwia, ale nie mam zielonego pojecia dlaczego sa takie niskie (znaczy sie cisnienie pos tronie wysokiej) Edytowane 21 Stycznia 2010 przez Sew Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilGrzbiecik Opublikowano 21 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2010 Po eksperymentuj z kapilarą. Coś słabe temperatury bez loadu jak na propan i ciśnienie na stronie niskiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sew Opublikowano 12 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2010 dobra, odgrzejmy troche ;] Uklad sam z siebie sie ogarnal. Postal niecaly tydzien i juz zaczal rozmawiac ze mna. Bez loadu -45, na loadzie 160W -22 bez wiekszej kalibracji ( nie mialem w czasie odpalania butli). Jednak i tak mnie to nie zadowala, w ukladzie jest kapa o,8 o dlugosci 2,6-2,7m. Sprobuje skrocic do 2.5 i zobaczymy co sie stanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotres Opublikowano 12 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2010 (edytowane) dobra, odgrzejmy troche ;] Uklad sam z siebie sie ogarnal. Postal niecaly tydzien i juz zaczal rozmawiac ze mna. Bez loadu -45, na loadzie 160W -22 bez wiekszej kalibracji ( nie mialem w czasie odpalania butli). Jednak i tak mnie to nie zadowala, w ukladzie jest kapa o,8 o dlugosci 2,6-2,7m. Sprobuje skrocic do 2.5 i zobaczymy co sie stanie. wg mnie powinienes skrocic do 2.2m albo nawet 2.1m (jesli chcesz by to dobrze trzymalo ponad 200W) . Edytowane 12 Lutego 2010 przez piotres Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sew Opublikowano 13 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2010 (edytowane) kapa w okolicach 2,5m i tempy 240W - -16,2 160W - -22 Zrobie jak radzisz piotres. jak na load 160W temperatury do [gluteus maximus] Edytowane 13 Lutego 2010 przez Sew Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba Opublikowano 25 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 25 Lutego 2010 Jak kapilara 0.8mm to nawet 1.9m sie daje ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sew Opublikowano 19 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2010 Niestety nie dam rady juz tego poprawic, a szkoda bo zostala zmiana kapy (skrocenie) tylko ;/ jezeli ktos chetny to sprzedam to FC, mysle ze po rozsadnej cenie. Jak cos to pw lub gg (praktycznie zawsze niewidoczny) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kylo89 Opublikowano 6 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2010 odkopie Mam do sprzedania calkiem przyzwoity ukladzik: Sprzedam Single Stage - PurePC.pl - Forum Dyskusyjne Jak jestes zainteresowany to pisz na pw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_bartx Opublikowano 7 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2010 On chce raczej sprzedać swoje, a nie kupić drugie? :blink: O przyzwoitości układu powiem tylko tyle, że te 20 bar na tłoczeniu @ load wykończy tą sprężarkę bardzo szybko. A byle jaki Quad zagotuje układ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...