Skocz do zawartości
Lysyn

WC zewnetrzne - zasilanie zewnetrzne

Rekomendowane odpowiedzi

W wczesniejszym temacie pisałem o WC zewnetrznym. Koncepcja nowego WC. - PurePC.pl - Forum Dyskusyjne

 

Ma byc ono zasilane zewnetrznym zasilaczem 12V.

Jak zsynchnonizować włączanie kompa i zewnętrznego zasilacza do WC?

Sa jakies spacjalne urządzenia (przekaźniki)?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Odpowiedni przekaźnik (np. samochodowy i podłączasz go pod 12V) + dioda prostownicza (dla bezpieczeństwa) która będzie blokować napięcie wytworzone na cewce w przekaźniku podczas wyłączania komputera.

Jak będę wieczorem w domu to mogę wstawić kilka fotek jak u mnie to wyglądało.

 

Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika

Edytowane przez KoVol

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zasilacz taki:

Phobya zasilacz 100-240V 5-12V 1.5A 90W :: ..:: Angela.pl ::..

 

Pompka: Alphacool VPP655 - single edition :: ..:: Angela.pl ::..

Max 36W + 9 wentylatorów ok 2W kazdy. W sumie max 60W

 

Moze jakis schemat podlaczenia.

Edytowane przez Lysyn

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Małe pytanie, jaki to ma sens? Nie prościej wypuścić z obudowy przewód, który będzie wszystko zasilał? Masz synchroniczne włączenie, dodatkowo wszelka regulacja oraz monitoring obrotów wentylatorów/pompy może się odbywać z poziomu np. panelu/regulatora na obudowie.

Osobiście nie widzę sensu oddzielnego zasilania. Dodatkowy kabel wprawdzie będzie, ale i tak z obudowy wychodzą dwa węże, to w porównaniu z jednym dodatkowym przewodem nie powinien budzić zastrzeżeń.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Po co ci przekaźnik do obciążenia 60W? Podłącz to wszystko do molexa, wyprowadź na zewnątrz ładną parą gniazdo-wtyczka i załatwione. Jak koniecznie chcesz drogo, poszukaj produktów Amphenola na tme.pl na przykład, wojskowy standard kulo- i bomboodporny. A na serio - każdy dowolny standard połączeń zdolny przenieść te kilka amperów da radę, kwestia estetyki.

 

Gdybyś mimo to się uparł na zewnętrzny zasilacz, do cewki przekaźnika podłączasz z molexa 12V (żółty i czarny), a do stykiem NO przekaźnika załączasz co tam chcesz. Schematu nie podam, co producent to inaczej wyprowadza nóżki przekaźnika.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie