vinnig Opublikowano 9 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2013 (edytowane) Szukam jakiegoś nie drogiego rozwiązania które mogłoby podtrzymać serwer IBM x3650 m4 o specyfikacji Xeon E5-2640 | 16 GB | 10 HDD | Windows Server 2012 | 4 wentylatory. Może być to ups rackowy lub tradycyjny wolnostojący. UPS musi podtrzymać serwer przez 10-15 minut. Również ważne aby miał podłączenie pod USB -> aplikacja -> możliwość automatycznego wyłączenia serwera. 1500VA wystarczy, czy minimum 2000VA? Pozdrawiam Edytowane 20 Maja 2013 przez vinnig Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chemik16 Opublikowano 9 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2013 kup pierw watomierz i sprzawdź ile toto bierze podczas pracy. Najwięcej na pewno biorą dyski :) całość pewnie nie więcej jak 300W. Jak już będziesz wiedział ile pobiera całość to sprawdzasz na wykresach długość pracy na bateriach/obciążenia. Do tego pełny sinus. APC raczej można odrzucić - ich nowe konstrukcje są nieznośnie drogie - nie wspominając o eksploatacji (mają dedykowane akumulatory, właściwie każdy model ma inne ;/) chyba że trafisz jakieś starszy rackowy używany 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimlock Opublikowano 9 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2013 (edytowane) IBM xSeries 3650 M4 powinien średnio potrzebować około 220-250W. Od siebie mogę polecić UPSy rackowe HP (produkowane przez PowerWare). Na plus: wysoka żywotność akumulatorów, bezawaryjność i schludny interfejs do monitorowania UPSa (parametrów prądu, temperatur. Można konfigurować akcje wyłączenia serwera przy konkretnym naładowaniu baterii lub czasie jaki upłynął od utraty zasilania z sieci oraz powiadomienia @mail lub sms). Używałem HP 3000XR. O ile mnie pamięć nie myli to karta RSA/IMM powinna pokazywać napięcia i bieżące zużycie energii przez serwer. Zresztą mogę rzucić okiem jutro jak to wygląda dla x3550/3650. Edytowane 9 Maja 2013 przez Grimlock 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trawienny Opublikowano 9 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2013 (edytowane) Moze ponizsze jakos ulatwi. Mam 4 ESXi 5.1patch2 postawione na IBM x3750 M4 [power jest MAX/MIN/AVR]:1. CPU 4%, RAM 76%, Power: 472/289/337 W 2. CPU 7%, RAM 19%, Power: 373/290/332 W 3. CPU 0%, RAM 38%, Power: 310/269/274 W 4. CPU 4%, RAM 92%, Power: 494/290/329 W Edytowane 9 Maja 2013 przez Trawienny 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vinnig Opublikowano 20 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2013 Co sądzicie o Włoskiej firmie GTEC. Słyszałem, że UPS-y tej firmy są mało awaryjne, mają tanie baterie i korzysta z tej firmy wiele instytucji państwowych. UPS GTec AP160N-1k 1500VA + SZYNY RACK 19 w cenie 2450 zł lub UPS Gtec TP130-1500 w tej samej cenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chemik16 Opublikowano 20 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2013 (edytowane) http://gtec.pl/produkt/ap160n/ap160n-1kva/ jak nazwa wskazuje - ma 1000VA nie 1500VA potrzyma ci z 30min (chociaż firma już mi sie nie podoba - nie udostępniają dokładnej specyfikacji urządzenia) Edytowane 20 Maja 2013 przez Chemik16 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vinnig Opublikowano 21 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2013 (edytowane) To może lepiej APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V (SMT1500RMI2U) http://www.ceneo.pl/11818359#tab=spec Co o Tym myślisz? Zapomniałem dodać, że w serwerze siedzi zasilacz 2 x 750AC Edytowane 21 Maja 2013 przez vinnig Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chemik16 Opublikowano 21 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2013 (edytowane) siedzą 2 bo to pewnie hotswap - pobór prądu bez większych zmian. osobiście proponowałbym coś używanego - np. http://allegro.pl/zasilacz-ups-apc-smart-ups-1500-sinus-9093-i3212997418.html http://allegro.pl/apc-smart-1500-usb-sinus-gwarancja-i3255090910.html lub polizingowe rack - za kilkukrotnie niższą kwote masz równie funkcjonalne urządzenie ... tej klasy UPSy są właściwie bezawaryjne Edytowane 21 Maja 2013 przez Chemik16 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vinnig Opublikowano 21 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2013 Tak to hotswap. Nie chcę używanego urządzenia. W związku z tym zakupie APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V (SMT1500RMI2U) Dzięki za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chemik16 Opublikowano 21 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2013 (edytowane) 40-60min utrzyma. wymiana aku - ~900zł :) (4x12v) Edytowane 21 Maja 2013 przez Chemik16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vinnig Opublikowano 21 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2013 Zgadza się, ale zawsze można zastosować zamienniki i wtedy wyjdzie taniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...