Skocz do zawartości
Popixs

TEST blokow wodnych.

Rekomendowane odpowiedzi

Tak wiec jak od pewnego czasu wiadomo, podjelismy sie testu blokow wodnych, ktorego mamy nadzieje bedzie mozna w koncu nazwac testem. Zebralismy wystarczajacy sprzet potrzebny do takiego testu, zmontowalismy go i jestesmy gotowi do rozpoczecia pierwszych pomiarow, ale najpierw pare slow o samym sprzecie testowym:

 

pompki:

- grunfos CO (wiecej o nim troche pozniej)

- PH 802 (mozna o niej poczytac w przyklejonym topiku o pompkach)

- PH 302 (moze jej uzyjemy, choc raczej nie bedzie to potrzebne, ze wzgledu na zastosowanie przez nas zaworu umozliwiajacego dokladne sterowanie przeplywem grundfosa)

 

Grzałka - zmontowana z dwoch peltierow (wiecej o tym powie witch)

 

Symulator jądra - wyfrezowany w miedzi kwadrat o wymiarach 11x11mm ktory bedzie mial bezposreni styk z blokiem

 

nagrzewnica chevette - pomaga w ustaleniu stalej temperatury wody

 

Pomiar cisnienia - bezposrednio przed i za kazdym blokiem umieszczone sa profile pionowo aluminiowe w ktorych umiescilismy 3m przezroczyste rurki, pokazuja one cisnienie wody, za ich pomoca mozna dobierac taki sam przeplyw dla kazdego bloku oraz okreslac jego opornosc.

 

Pomiar temperatury - 8 termistorow umieszczanych w kluczowych miejscach ukladu

 

Aparat cyfrowy - archiwizacja danych ;)

 

 

Procedura testowa zmienila sie w stosunku do pierwszej specyfikacji witcha, poniewaz znalezlismy w niej jeszcze pare bledow, tak wiec zostanie ona podana przez niego niebawem.

 

 

narazie jedyne bloki jakimi dysponujemy to nukleon oraz CopperFielD, ale z racji na dlugi czas testu mamy nadzieje BW4U oraz MCS dosla nam jeszcze bloki, z matem zapewne nie bedzie problemu, BW4U nie odpowiedzieli jeszcze na moje pytanie, ale do wszystkich odezwe sie jeszcze dzis wieczorem. Jesli ktos posiada blok wodny produkowany seryjnie (na testy indywidualnych kontrukcji nie mamy czasu aktualnie) z checia przyjmiemy go na testy w zamian na ten czas udostepniajac CopperFielda, szczegolnie szukamy swiftechow, blokow DDena, przetestujemy tez jesli znajdzie sie ktos kto by nam go udostepnil blok CPC, ale w zamian za niego nie udostepnimy nic!

 

Calosc testu zostanie pozniej opublikowana w formie html, wyniki skladowe mozemy podawac tutaj na forum.

 

Zdjecia sprzetu pokazemy wieczorem.

 

Czekamy na pytania oraz sugestie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

witam, bylem troche busy non-wc-related, teraz ide dokalibrowac czesc sprzetu (glownie problem jest z przeplywem) i odezwe sie wieczorem z fotami i malym opisem ukladu.

Test bedzie tak wiarygodny jak to jest tylko mozliwe, jak nie wierzycie moge zaprosic pare postronnych osob, jak tylko wszystko bedzie gotowe.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

polska to taki kraj gdzie niedowiarkow jest za duzo :)

zadowolic kazdego sie nie da :)

chlopaki pisza ze zrobia globalny test a tu sie wynurza taki jeden i pisze <span style="color:red;">[ciach!]</span>ly ze test bedzie pewnie oszukany....

to co test maja ci w domu przeprowadzic ? zebys uwiezyl ? za duzo filmow ogladasz z przekretami hyhy

 

boze co to za narod...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Popix a jak długo będziemy czekać na waszą sztandarową konstrukcje.

Możecie ją przecież dołączyć do tego testu.

ten test ma to do siebie, ze nie jest jednorazowy, a "aparature" mozna w kazdej chwili zainstalowac. Zreszta, poki co rozbiurki nie planuje, bo testowanie wszystkich polskich konstrukcji zajmie pare miesiecy ;P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Eddy - kupienie, zlozenie i dostrojenie calej tej "aparutury" istotnie jest(bylo) nie takie proste, ale mysle ze ma sie to nijak do ilosci czasu i checi jakie musimy w to wkladac, czytajac takie posty jak twoj odechciewa mi sie robic cokolwiek dla kogokolwiek, wiec prosze cie zrob mi przysluge i zachowaj dla siebie twe uwagi, a w szczegolnosc żądania, bynajmniej w tym wątku.

 

Birdman - jestesmy juz duzo dalej niz thorn, poza tym jest nas 2 wiec mala szansa zebysmy razem do szpitala trafili

 

Michal - hehe, moze nakrecimy filmik z testu, ale w koncu pewnie bysmy jakis mistrzowski retusz zrobili.... ;)

 

Frost - odpowiedz witcha

 

 

berkut - pan Krzysio glupi nie jest, zapewniam, wie swietnie ile sa warte jego bloczki, a sa warte naprawde duzo jesli miezyc wartosc iloscia kasy zbitej na tym, poza tym ilu z forumowiczow zawdziecza swoje WC wlasnie panu Krzysiowi?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja nie zamierzam was poganiać - najważniejesze żeby był to wiarygodny i dokładny test dzięki któremu dowiemy się co tak naprawdę są warte polskie bloki. Ja moge czekać, a potem porównam sobie moje wyniki z waszymi o zobacze co mój nowy blok jest warty, choc to bedzie porownanie i to drobne tzw. orientacyjne.

Pozdro.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Popixs - powiedz jeszcze 1- poco tak naprawde jest cisnieniomierz po 2 stronie bloku ? Przeciez tam cisnienie zalezy od srednicy weza odprowadzajacego wode z bloku

Cisnienie mierzone przez 1 rure mierzy opory bloku + odprowadzen, cisnienie mierzone przez 2 rure mierzy opory odprowadzen. Tak wiec roznica miedzy nimi to spadek cisnienia na testowanym bloku wodnym, co bezposrednio i proporcjonalnie przeklada sie na jego opornosc :wink:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Eddy - kupienie, zlozenie i dostrojenie calej tej "aparutury" istotnie jest(bylo) nie takie proste, ale mysle ze ma sie to nijak do ilosci czasu i checi jakie musimy w to wkladac, czytajac takie posty jak twoj odechciewa mi sie robic cokolwiek dla kogokolwiek, wiec prosze cie zrob mi przysluge i zachowaj dla siebie twe uwagi, a w szczegolnosc żądania, bynajmniej w tym wątku.

masz racje, przepraszam

na swoje usprawiedliwienie mam przyczyne stanu rozdraznienia, ktory wcisnal haniebnie te kilka klawiszy za duzo

szczerze wierze, ze testy beda solidnie wykonane, a wyniki prawdziwe, bez 'zaokraglania' ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

ok, czas na dokumentacje, po kolei:

 

widok ogolny

Dołączona grafika

Dołączona grafika

 

 

 

pompeczka (widac przydalo sie jej zaizolowanie)

Dołączona grafika

 

 

zawor pozwalajacy na sterowanie przeplywem dokladne

Dołączona grafika

 

wylot z pompy, dla niewiernych - TAK, TO JEST SZYBKOZLACZKA, ONE BEZ PROBLEMU WYTRZYMUJA NAWET TAKIE PRZEPLYWY JAK CO

Dołączona grafika

 

 

pompeczka wspomagajaca, powerhead 802 inline (w tym przypadku i tak nurkuje)

Dołączona grafika

 

rozdzielnik

Dołączona grafika

Dołączona grafika

1- wlot

2- odejscie na 1 pomiar cisnienia

3- wlot do bloku

4- wyloty z bloku (sa 2 ale nie widac na ujeciu, w razie bloku 1 wylotowego 1 poprostu zatykamy)

5- odejscie na 2 pomiar cisnienia

6- wylot

 

mierniki cisnien (widac nawet ze uklad dziala)

Dołączona grafika

 

mam nadzieje ze wszystko jasne. mam nadzieje ze nikt z bhp tego nie zobaczy ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Popix a jak długo będziemy czekać na waszą sztandarową konstrukcje.

Możecie ją przecież dołączyć do tego testu.

ten test ma to do siebie, ze nie jest jednorazowy, a "aparature" mozna w kazdej chwili zainstalowac. Zreszta, poki co rozbiurki nie planuje, bo testowanie wszystkich polskich konstrukcji zajmie pare miesiecy ;P
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Popix a jak długo będziemy czekać na waszą sztandarową konstrukcje.

Możecie ją przecież dołączyć do tego testu.

ten test ma to do siebie, ze nie jest jednorazowy, a "aparature" mozna w kazdej chwili zainstalowac. Zreszta, poki co rozbiurki nie planuje, bo testowanie wszystkich polskich konstrukcji zajmie pare miesiecy ;P
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie.
Czy ja jestem popixs :P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

to ja proponuje zaprosic kogos z waszych okolic kto sympatyzuje z konkurencja.. nie wiem czy mate tam kogos ma.. zaproscie go i EDDY moze bedzie zadowolony o ile nie wyniknie z tego kolejna domniemana sprawa Rywina :))

 

A ja sobie myslalem ze WC to spokojny sport :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

"]to ja proponuje zaprosic kogos z waszych okolic kto sympatyzuje z konkurencja.. nie wiem czy mate tam kogos ma.. zaproscie go i EDDY moze bedzie zadowolony o ile nie wyniknie z tego kolejna domniemana sprawa Rywina :))

czemu nie, w tym tygodniu sie chyba znow wybieram do Trojmiasta ;)

PS. Rywin jest niewinny! :lol:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

ralphi to tylko wrazenie ;p, tak naprawde to estetyke mamy w pupie, co do wykonania technicznego wszystko jest tip top, ludzi z gdyni i okolic mozemy zaprosic na przyklad w weekend, o ile wogole mozemy bo to u witcha jest nasz LAB-ROOM, wiec ja nic nie mowie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

dobra, to teraz schemat jak to wszystko dziala:

 

Dołączona grafika

 

Pompka PH802 (1500l/h, 1.5m slupa wody) sluzy do napelnienia calosci ukladu i wstepnego jego odpowietrzenia, do ktorego to momentu grundfos (4500l/h*, 4.5m slupa) jest wylaczony. Nastepnie woda przeplywa przez nagrzewnice od Chevette (wstepnie jedna), zeshroudowana z sunonem 120x120x38, ktory pewnie puscimy na 12V (3000rpm, 107CFM). Dalej mamy rozdzielacz wlotu, jest to kostka z plexi, z wydrazonym wzdluznie kanalem i dolaczonym poprzecznie wyjsciem na pomiar cisnienia panujacego w tym pukcie ukladu. Nastepnie mamy wlot bloku, i rozdzielacz wylotu, w zaleznosci od bloku 1 albo 2 wejsciowy z identycznie dolaczonym wyjsciem do mierzenia cisnienia w tamtym punkcie. Roznica obu cisnien swiadczy o oporze bloku i bedzie mierzona przy kazdym przeplywie. Cisnienie bedzie mierzone jako wysokosc slupa wody ponad poziom wody w ukladzie. Regulacja przeplywu bedzie odbywala sie poprze dlawienie wlotu pompy regulatorem az do momentu osiagniecia zdefiniowanych wczesniej wartosci spadku cisnienia za blokiem. Sprawa jest prosta. Za wylotem bloku uklad sie nie bedzie zmienial, tzn bedzie zawsze ten sam waz tej samej dlugosci. Zanim zaczniemy testowac zmierzymy opor tego kawalka dla danych kilku przeplywow i zaznaczymy reprezentacje tego oporu przez spadek cisnienia na rurze mierzacej cisnienie za. W ten sposob pozniej mozna ustalic przeplyw poprzez takie dobranie regulatora, aby pomiar cisnienia za byl identyczny z wartosciami ustalonymi na poczatku, uniezalezniajac tym samy calosc od bloku podlaczonego w danej chwili do ukladu. Dlawik natomiast sluzyc bedzie do ograniczenia maxymalnej przepustowosci pompy i raz ustawiony nie bedzie zmieniany przez czas trwania wszystkich testow.

 

ok, co jest niejasne

 

 

*maly chochlik, grundfos ma 3500l/h zamiast 4500l/h

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

OK. Tylko dawno nic na tym forum tak mi nie poprawilo humoru jak te zdjatka :-). Z niecierpliwoscia czekam na testy.

No niestety, jesli dasz mi kase na profesjonalny sprzet, to i tak bedzie stanowisko testowe wygladalo, a poki co ghetto style :twisted:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie



×
×
  • Dodaj nową pozycję...