Skocz do zawartości
Pawciu

Kontroler WC v2.0

Rekomendowane odpowiedzi

Jak juz kiedys pisalem, ze od pewnego czasu buduje kontroler do WC. Po pierwszej "srednioudanej" probie postanowilem zmienic pare rzeczy w ukladzie i zbudowalem nowy. Glownym mankamentem byla zbyt mala ilosc pamieci mikrokontrolera i zle rozplanowanie wyprowadzen. W wyniku "kilku" modyfikacji powstal uklad w wersji drugiej - oto i on (oczywiscie przyjdze na to ladny panelik):

 

Dołączona grafika

 

 

Cechy ukladu:

:arrow: pomiar 8 roznych temperatur - dla kazdej mozliwosc ustawienia temperatury alarmu i zamkniecia systemu

:arrow: plyna kontrola obrotow 4 wentylatorow - uklad automatycznie reguluje temperature wskazywana przez wybrana czujke (ustawia sie temp. min i max i uklad plynnie reguluje obroty wentylatora w zaleznosci od temp. na czujce), mozliwosc przejscia ze sterowaniem na reczne

:arrow: wylaczanie komputera w razie przekroczenia dopuszczalnej temp. ktoregokolwiek zrodla (mozliwosc ustawienia dla kazdej z osobna)

:arrow: posiada 2 kontrolowane zrodla napiecia +12V - mozna je wlaczac recznie lub automatycznie (w zaleznosci od ustawionych temp. w ktorej ma sie wlaczac lub wylaczac - jak termostat). funkcja ta moze sluzyc np. do przelaczania oswietlenia w komputerze, albo zalaczania przekaznika na 220V (ja mam taki cichy wentyl a chlodnice :twisted: )

:arrow: posiada jeden przekaznik sterowany tak jak zrodla napiecia

:arrow: umozliwia komunikacje przez rs232 (com) - kontrolowanie i monitorowanie ukladu przez program komputerowy

:arrow: wyswietla informacje na display'u LCD 4x16 znakow

wlaczenie zasilania, zrodel napiecia, przekaznika sygnalizuje LED'ami

 

Tutaj macie zdjecia

 

Dołączona grafika

Wykonany w technologii 0,5 mm :lol:

 

Dołączona grafika

Dołączona grafika

To jest menu glowne przewijane przyciskami "gora/dol"

 

Dołączona grafika

Podmenu temperatury: Calibr. - kalibracja termometrow, Mode (Measure/Alarm/Shudown/Full), Alarm - temp. alarmu, Shutdwn - temp. zamkniecia systemu

 

Dołączona grafika

Podmenu wentylatorow: Mode - tryb pracy (manual/auto), Src. - zrodlo (tmp1-8 ), Tmin - temp wylaczenia went., Tmax - temp. went. a 100%.

 

Dołączona grafika

Podmenu zrodel zasilania i przekaznika - Mode - tryb pracy (off/on/auto), Src, Ton - temp. wlaczenia, Toff - temp. wylaczenia

 

Niestety - wchodzi w 2 x 5,25", ale mozna go w sumie dac na zewnatrz

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

a cena 400zł

Widze ze kolega jest pesymista :)

Spokonie Panowie, jeszcze nie skonczylem, a Wy juz pytacie o cene ;) Poza tym ja jestem z działu R&D :lol: Financial and Marketing to popixs :D Ale na razie, poki nie skonczylismy, chyba nie ma co mowic o cenie?!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Daj może shemat tego , i ile byś chciał za drugie takiev cuś

W sumie to wersje robocza bez panela, ktora teraz dysponuje, moglbym sprzedac taniej. Moze jest ktos chetny? :P Mam tez jeszcze stary uklad z panelem (prawie ready to use) - 7 termometrow + 4 plynnie regulowane wenty ze sztywno ustawionymi temperaturami (moge przyszlemu wlascicielowi zmienic ustawienia) + 4 przekazniczki (wylaczanie kompa itd...). Ten pewnie duzo taniej... gdzies na forum powinny byc foty - oprogramowanie prawie to samo, ale bez podmenu. No ale to dla napalencow ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A jak zrealizowales kontrole predkosci obrotowej wentylatorow ? Bo tez zamierzam sobie zrobic takie cacko. Myslalem nad tranzystorem, kondensatorem i regulacja wypelnienia w przebiegu prostokatnym ktory bedzie sterowal tranzystorem, tylko nie wiem czy to zadziala.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A jak zrealizowales kontrole predkosci obrotowej wentylatorow ? Bo tez zamierzam sobie zrobic takie cacko. Myslalem nad tranzystorem, kondensatorem i regulacja wypelnienia w przebiegu prostokatnym ktory bedzie sterowal tranzystorem, tylko nie wiem czy to zadziala.

No wlasnie tak :) Dziala jak zloto ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak ustawiasz minimalne napiecie dla wiatrakow (indywidualnie dla kazdego wiatraka, bo rozne modele maja rozne napiecie minimalne)? 

 

Czy nie da sie wstawic tam woltomierza? Tzn. zamiast ustawiac % ustawiasz V jakie ma isc na wiatrak.

To jest tak. Testy robilem na wiatraku 24V. Min obroty to 35%. Raczej kazdy wiatrak sie tak obraca. Np. ten 24V jesli go ruszyc na 35% to tylko drga. Jednak program jest dosc madry i jak uruchamia wentylator to daje mu przez ok. sekundy 100% a potem zwalnia do predkosci jaka trzeba. Takze zawsze sie wiatrak bujnie i potem juz chodzi. Poza tym, tutaj nie ustawia sie napiecia (to zostawiamy elektronikom :D). Zawsze jest 12V, tylko steruje sie wspolczynnikiem wypelnienia. takze 35% to ok. 1/3 12V i 2/3 0V. Wszystkie wenty powinny dzialac. No jak ten 24V dziala..

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

fajne to jest, juz nie moge sie doczekac. Byloby jeszcze lepiej z niebieskim podswietlaniem :D

Wyswietlaczy jest cala gama. Chodzi o cene. Ten jest w miare najtanszy. 4*16 to 60 pln. 2*16 to 40 pln. 4*20 to 80 pln. Widzialem tez luminescencyjny - taki ktorym sie wszyscy podniecali przy okazji tej obudowy z plexi a'la prysznic :) - w ktorym punkty swieca a nie podwietlenie, ale ten to... 350 pln :roll: Z niebieskim podswietleniem nie widzialem, ale twardziele sobie moga pewnie wymienic ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

wsio pieknie i ladnie ale od GADANIA O HANDLU JEST GIEŁDA !! co to za rozmowy na Chlodzeniu o sprzedazy ze mam jeszcze 1 zestaw kto zainteresowany. ot reklama własnego produktu grgrggrgr. jak macie gadac o mozliwościach i wykonaniu to spox jak o sprzedazy to zaraz przeniose topik do odpowiedniego działu Gielda 8)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wlasnie wpadlem na pomysl ze mozna zrobic czujnik przeciekow 8O . Ostatnio koledze z forum pekl bloczek i sie polalo :roll: Mozna zrobic tloczek plywajacy i wsadzic go do rurki ktora sie uzupelnia sie wode (w koncu musi byc w najwyzszym p-cie ukladu). Poki tloczek bedzie plywal, bedzie zaslanial swiatlo z diody. Jak swiatlo zaswieci w fotorezystor (tloczek opadnie bo troche wody sie wyleje), to uklad bedzie alarmowal, a potem wylaczy komputer. Hmm, chyba sobie takie cos zrobie :wink:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

I czy daloby sie zrobic taki mod, zeby mozna bylo wlaczyc wyswietlanie jednej temperatury na caly ekran?

Pewnie tak, tylko po co? ;)

Po to, zeby mozna bylo obserwować temperature z pewnej odleglosci.

 

Najbardziej kozacki bylby luminescencyjny, ale niestety cena troche powala.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

prawde powiedziawszy to z plywakiem to nie taki genialny pomysl;/ sam takie cos mialem ale nie zdawalo egzaminu - za wolna reakcja...poza tym przylezie qmpel , kopnie lekko kompa tloczek zmieni polozenie i...puf wylacza sie:P - taki przyklad z zycia:P najlepsze sa hydroczyujniki i montowac je przy punktach pprawdopodobnych przeciekow czyli kazdych laczen :/ czyli kuuupa roboty - no chyba ze ktos sie chce bawic:)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

aaa top :) to jz inna sprawa...sora nie odczytalem:/ ale kompromis mamy= nie ma dobrego rozwiazania :lol: ale tak powaznie...przy zalozeniu ze uklad jest hermetyczny utrzymujemy w nim stale podcisnienie, do srodka wsadzamy cisnieniomierz elektroniczny i ustawiamy tolerancje na odchyly wzgledem zmian temperatury...najmniejszy nawet spadek cisnienia=uplyw wody a co za tym idzie wylaczenie kompa:) proste i skutecznie...no w kazdym razie na papierzE:P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

przy zalozeniu ze uklad jest hermetyczny utrzymujemy w nim stale podcisnienie, do srodka wsadzamy cisnieniomierz elektroniczny i ustawiamy tolerancje na odchyly wzgledem zmian temperatury...najmniejszy nawet spadek cisnienia=uplyw wody a co za tym idzie wylaczenie kompa:) proste i skutecznie...no w kazdym razie na papierzE:P

No nie do konca. Za pompa masz nadcisnienie, przed - podcisnienie. W pierwszym przypadku jak ci uklad sie rozszczelni przed pompa, a w drugim za, to niczego nie wykryjesz :( Zostaje chyba "ping-pong" ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie


×
×
  • Dodaj nową pozycję...