co do podzialu na otwarte/zamkniete - jesttroche inaczej niz poweidzales. uklad otwarty to uklad z rezem, uklad zamkniety to uklad z trojnikiem. to bylo juz poruszane wiele razy na tym forum.

przkro mi ale głupoty wypisujesz. i do tego powtarzasz je w wielu miejscach.

 

układ zamknięty to taki w którym woda napływająca (NP. do reza) wypycha ciecz do dalszej części układu.

 

układ otwarty to taki, gdzie woda wpada - np. do Twojego wiadra - i musi ponownie być z niego zassana. i tutaj właśnie pompy co/cwu słabo sobie radzą

(w odróżnieniu od akwariówek, które są tutaj lepsze)

 

Kszonku - jestem absolutnie pewien tego że od strony fizyki rez nie różni się od trójnika - poczytaj blagam o naczyniach połączonych, bo wprowadzasz ludzi w błąd.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

przkro mi ale głupoty wypisujesz. i do tego powtarzasz je w wielu miejscach.

 

układ zamknięty to taki w którym woda napływająca (NP. do reza) wypycha ciecz do dalszej części układu.

 

układ otwarty to taki, gdzie woda wpada - np. do Twojego wiadra - i musi ponownie być z niego zassana. i tutaj właśnie pompy co/cwu słabo sobie radzą

(w odróżnieniu od akwariówek, które są tutaj lepsze)

 

Kszonku - jestem absolutnie pewien tego że od strony fizyki rez nie różni się od trójnika - poczytaj blagam o naczyniach połączonych, bo wprowadzasz ludzi w błąd.

kiesys mi pisales o tym juz i wtedy sprawdzile to z rezem. niestety ani moj ups25-40, ani cwu nie poprawily sie wzgledem wiadra. Ja w dalszym ciagu czekam na test piotra z rn, bo on powinien wszystko wyjasnic, a razie brnie swojej teori, zreszta nie tylko mojej, ale jakos nikt mi nie "pomaga".

 

@oskarro

tak, ale typowy rezerwuar dzial inaczej niz trojnik. i prosze nie nazywajmy trojnika rezem bo sie zrobi zamieszanie ;)

Edytowane przez kszonek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

układ zamknięty to taki w którym woda napływająca (NP. do reza) wypycha ciecz do dalszej części układu.

W układzie zamknietym nie ma co robic rez ... sam powiedziałes ze w otwartym woda musi byc zassana z wiadra

układ otwarty to taki, gdzie woda wpada - np. do Twojego wiadra - i musi ponownie być z niego zassana. i tutaj właśnie pompy co/cwu słabo sobie radzą

(w odróżnieniu od akwariówek, które są tutaj lepsze)

W układzie zamknietym nie ma co robic rez ... sam powiedziałes ze w otwartym woda musi byc zassana z wiadra, tak samo z reza ... musi ona byc zassana (wyjątkiem jest rez wypełniony po brzegi, lecz traci on wtedy zupełnie swoje przeznaczenie i jest to bez sensu)

 

Kszonku - jestem absolutnie pewien tego że od strony fizyki rez nie różni się od trójnika - poczytaj blagam o naczyniach połączonych, bo wprowadzasz ludzi w błąd.

Tylko zauważ ze jest jedna różnica miedzy rezem a trojnikiem. Przez rez woda cały czas przepływa, jest naczyniem podłączonym szeregowo do układu. Natomiast trojnik jest podłączony mozna by powiedziec "równolegle".

wlaśnie, przecież trójnik, to taki mały rez(erwuar).

słóży do odpowietrzania, napełniania, zawiera w sobie rezerwę wody (mała, ale zawsze)

W pewnym sensie tak, ale jednak nie do konca. Tak jak napisałem wyżej różnią sie sposobem połączenia z układem. Tak wiec trojnik to mozna nazwac "rezem" ... (podkreślam w cudzysłowiu!!!)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@ kszonek

tak, masz rację, ale zależy co rozumiemy przez "typowy" rezerwuar. taki w zatosce 5,25 to bardziej ze względów estetycznych jest montowany wydaje mi się, niż taki przed pompkę, czy też zintegrowany z pompką.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Panowie, wszystkie nasze układy są (i to każdy wie) systemem naczyń połączonych , przy wyłączonej pompie ciśnienie po stronie ssawnej jak i tłocznej jest takie same (niezależnie czy jest w układzie zbiornik czy trójnik). Dopiero ruch wirnika wytwarza różnicę ciśnień i obieg cieczy. Co do rozwiązania układu z zastosowaniem trójnika i odcinka węża to jest to nic innego jak odpowietrznik i jak pisał Miazga82 nie można go traktowa jako typowy rezerwuar. Nadal twierdzę że rez powinien byc w najwyższym miejscu układu , gdyż pozwala to na wypchnięcie z nigo powietrza (nawet przy wyłączonej pompie) Jeśli zaś jest wpięty od ssawnej strony pompy zbezpieczy ją dodatkowo przed zapowietrzeniem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@ kszonek

tak, masz rację, ale zależy co rozumiemy przez "typowy" rezerwuar. taki w zatosce 5,25 to bardziej ze względów estetycznych jest montowany wydaje mi się, niż taki przed pompkę, czy też zintegrowany z pompką.

typowy to typowy, czyli kazdy re. POWTARZAM przestanmy nazywac trojnika rezem bo sie NIE DOGADAMY.

 

[img ]http://cthulpiss.republika.pl/wc/w ojna.JPG[/img]

 

i tyle.

wiem, ze nie ma roznicy, ale tylko z punktu fizyki. mialem cos ale rez 5,25 i PRZEPLYW SPADL. moglem to zauwazyc chociazby po szybkosci przemieszczania drobnych precherzykow powietrza..

 

(hiehie, wojna.jpg ;] )

 

Panowie, wszystkie nasze układy są (i to każdy wie) systemem naczyń połączonych , przy wyłączonej pompie ciśnienie po stronie ssawnej jak i tłocznej jest takie same (niezależnie czy jest w układzie zbiornik czy trójnik). Dopiero ruch wirnika wytwarza różnicę ciśnień i obieg cieczy. Co do rozwiązania układu z zastosowaniem trójnika i odcinka węża to jest to nic innego jak odpowietrznik i jak pisał Miazga82 nie można go traktowa jako typowy rezerwuar. Nadal twierdzę że rez powinien byc w najwyższym miejscu układu , gdyż pozwala to na wypchnięcie z nigo powietrza (nawet przy wyłączonej pompie) Jeśli zaś jest wpięty od ssawnej strony pompy zbezpieczy ją dodatkowo przed zapowietrzeniem.

tak, rez jezeli jest w ukladzie z pompa co/cwu MUSI byc w najwyzszym miejscu, zeby wytworzyc cisnienie na ssaniu.. nie wiem moze zle to nazywam, ale chodzi o to, ze pompa musi "popychac" wode w uladzie, a nie ja zasysac. w tym wypadku rez i wiadro dzialaja tak samo, nie wiem dlaczego tłumaczycie ze wiadro jest inne od raze, ale sprawdzilem to, bo nie bylem pewien czy bedzie taki sam efekt, ale był.

Edytowane przez kszonek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

co wy wszyscy piszecie czyste bzdury

ten rysunek co wam pokazałem wszystko wyjaśnił a wy dalej swoje

na rysunku pokazany jest kominek i tuż na nim jest ZW i działa a nie w pywnicy kocioł i zbiornik na strychu

układ zamknięty to taki układ który nie ma ZW tylko ma naczynie przeponowe i daje się nie u góry tylko da dole i ten układ jest sprawniejszy w środku znajduje się mębrama która właśnie zwieksza ciśnienie lub zmniejsza poto aby nie nie przekroczyło 3bar

w kompie nie ma takiego ciśnienia temp. jest rzędu 25-50 C czyli ciecz się tak nie roszeża!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

woda SIĘ NIE ZAGOTUJE czyli jest bezpiecznie

Edytowane przez robak57

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

boze :D

az strach zakladac topici na tym forum :D

 

mnie tylko tak naszlo po przeczytaniu tego:

maly rez nie powinien wyrzadzic szkody, a pomaga napelniac i odpowietrzac...

moj wniosek, pewnie bledny jest taki, aby rez byl maly ;) wybaczcie, ale tak wychodzi z tego co piszecie...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To ja jeszcze dorzucę:

 

Panowie ale jest taka sprawa że rez jak jest szczelnie zamknięty(czyli tak że nie wydostaje się z niego powietrze!!!) to działa dkoładnie jak trójnik.

I tytaj pan Bugiel ma najwięcej (czyt. 100%) racji. Jest to wtedy 100% układ zamknięty.

 

Natomiast gdy rez jest otwarty lub ma odpowiecznik (czyt. małą dziurkę), wtedy to układ nazywa się otwartym i wtedy to dokładnie pompa c.o. nie ma takiego samego ciśnienia na wejściu jak i na wyjściu.

 

Tak więc jak ktoś już napisał że jak rez ma być otwarty ( ew. wiadro) to musi być ono bardzo wysoko aby woda wytworzała ciśnienie (wejściowe) dla pompy bo tylko wtedy takowa pompa będzie działać poprawnie!!!

 

Wiedza ogólna.

 

Pozdro

Edytowane przez J.O.H.N.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

czyli jakie są rużnice w temeraturach bez reza i z rezem 5.25 jakieś 2-3 stopnie ?

Nie ma różnicy. Jest jedynie taka, że woda w układzei z rezem wolniej sie nagrzewa ale za to wolniej chłodzi. Układ bez reza szybciej reaguje na zmiany temperatury, ale w wydajności efektywnie nie ma to znaczenia.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

co wy wszyscy piszecie czyste bzdury

ten rysunek co wam pokazałem wszystko wyjaśnił a wy dalej swoje

na rysunku pokazany jest kominek i tuż na nim jest ZW i działa a nie w pywnicy kocioł i zbiornik na strychu

układ zamknięty to taki układ który nie ma ZW tylko ma naczynie przeponowe i daje się nie u góry tylko da dole i ten układ jest sprawniejszy w środku znajduje się mębrama która właśnie zwieksza ciśnienie lub zmniejsza poto aby nie nie przekroczyło 3bar

w kompie nie ma takiego ciśnienia temp. jest rzędu 25-50 C czyli ciecz się tak nie roszeża!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

woda SIĘ NIE ZAGOTUJE czyli jest bezpiecznie

zaraz nad kominkiem, ale nie jest to czterdziesci centymetrow, chyba ze ktos ma bude taka ze jest ronica jak na tym rysunku.

ja mam roznice wysokosci w ukladzie takim jak na rysunku 7 metrow, tak to zlozyli IC co sie tym zajmuja widocznie tak ma byc.

 

co Ty piszesz o gotowaniu, o co Ci chodzi, przeciez to zyuplanie inna sprawa jest! cisnienie musi byc dla poprawnej pracy pompy, rozumiesz to? tam jest wiecej wody, na duzej wysokosci, pompa ma odpowiednie warunki pracy dzieki temu.

 

boze :D az strach zakladac topici na tym forum :D

mnie tylko tak naszlo po przeczytaniu tego:

maly rez nie powinien wyrzadzic szkody, a pomaga napelniac i odpowietrzac...

moj wniosek, pewnie bledny jest taki, aby rez byl maly ;) wybaczcie, ale tak wychodzi z tego co piszecie...

ej tam strach ;) dyskusja dobra, wazne ze na temat :D

 

Panowie ale jest taka sprawa że rez jak jest szczelnie zamknięty(czyli tak że nie wydostaje się z niego powietrze!!!) to działa dkoładnie jak trójnik.

I tytaj pan Bugiel ma najwięcej (czyt. 100%) racji. Jest to wtedy 100% układ zamknięty.

 

Natomiast gdy rez jest otwarty lub ma odpowiecznik (czyt. małą dziurkę), wtedy to układ nazywa się otwartym i wtedy to dokładnie pompa c.o. nie ma takiego samego ciśnienia na wejściu jak i na wyjściu.

 

Tak więc jak ktoś już napisał że jak rez ma być otwarty ( ew. wiadro) to musi być ono bardzo wysoko aby woda wytworzała ciśnienie (wejściowe) dla pompy bo tylko wtedy takowa pompa będzie działać poprawnie!!!

moze nie tylko szczelnie zamkniety, ale nie ma w nim wogole powietrza, a jak woadomo taki rez na nic, bo zeby go odpowietrzyc trzeba by miec trojnik, albo jakos go sprytnie zalac. niestety jak jest powietrze, dziala to wszystko zupelnie inaczej.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

moze nie tylko szczelnie zamkniety, ale nie ma w nim wogole powietrza, a jak woadomo taki rez na nic, bo zeby go odpowietrzyc trzeba by miec trojnik, albo jakos go sprytnie zalac. niestety jak jest powietrze, dziala to wszystko zupelnie inaczej.

Dlaczegho nie ma???

Powietrze gromadzi się u góry! A pompa nie musi go brać z powrotem, tylko króćce trzeba dobrze rozplanować i wszystko ok!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Gość lukas_gab

Kurde ... Jusz nic nie rozumiem ... ja mam pompe od C.O. w piwnicy a naczynie wyruwnawcze jest pod sufitem na piętrze czyli jakieś 6-7 m iwoda w rezie wywiera cisnienie i woda jest wpychana do pompy ?? To dlaczego nie ma chodzić tak w kompie jak pompa jest na spodzie a rez w górnym slocie ? Powiecie że to jest różnica wysokości blebleble .... ale zauważcie że od c.o. to są strasznie grube rury ( przynajmniej u mnie bo mam ruwnolegle podłączone C.O. w chacie do C.O w szklarni ) więc te rury powodują spadek cisnienia , a w kompie jest to prawie zawsze średnica 8mm lub 10mm chociaż widziałme tesz 12mm i większe ale takie średnice powodują że mniej więcej na takim krutkim odcinku cisnienie jest takie co w długich ale grubych rurach ... Reasumując więc jeżeli w rezie jest dużo wody i wywiera cisnienie spadając ( grawitacja ) I POMPA NIE ZASYSA POWIETRZA to wszystko działa ok i nie ma problemu w ywdajnosci no może pare procent ... dobrze mysle jak nie to mnie poprawcie ( tylko nie krzyczcie na mnie.... )

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Gość lucas234

tylko zauwaz ze zbiornik wyrownawczy do sieci c.o. jest podlaczony jedna rurka i woda przez niego nie plynie

Edytowane przez lucas234

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dlaczegho nie ma???

Powietrze gromadzi się u góry! A pompa nie musi go brać z powrotem, tylko króćce trzeba dobrze rozplanować i wszystko ok!

staram sie zaapelowac od ostatniego czasu, aby nie pisac o pompach co/cwu jak o akwariowych, ale niestety. masz calkowita racje, ale w przypadku akwariowek!

 

Kurde ... Jusz nic nie rozumiem ... ja mam pompe od C.O. w piwnicy a naczynie wyruwnawcze jest pod sufitem na piętrze czyli jakieś 6-7 m iwoda w rezie wywiera cisnienie i woda jest wpychana do pompy ?? To dlaczego nie ma chodzić tak w kompie jak pompa jest na spodzie a rez w górnym slocie ? Powiecie że to jest różnica wysokości blebleble .... ale zauważcie że od c.o. to są strasznie grube rury ( przynajmniej u mnie bo mam ruwnolegle podłączone C.O. w chacie do C.O w szklarni ) więc te rury powodują spadek cisnienia , a w kompie jest to prawie zawsze średnica 8mm lub 10mm chociaż widziałme tesz 12mm i większe ale takie średnice powodują że mniej więcej na takim krutkim odcinku cisnienie jest takie co w długich ale grubych rurach ... Reasumując więc jeżeli w rezie jest dużo wody i wywiera cisnienie spadając ( grawitacja ) I POMPA NIE ZASYSA POWIETRZA to wszystko działa ok i nie ma problemu w ywdajnosci no może pare procent ... dobrze mysle jak nie to mnie poprawcie ( tylko nie krzyczcie na mnie.... )

srednica wezy nie ma nic do cisnienia, a "zbiornikj wyrownawczy", czytaj rez, jezeli bylby na wiekszej wysokosci niz te 50 cm (ma ktos duzo wyzsza bude niz 60 cm? watpie) było by okay, ale w zwyklym wc wysokosc jest za mala.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Gość lukas_gab

Mizaga prosze o Nobla hehe ... Jemu chodziło chyba o to , że od rury idzie mniejsz arurka do naczynia i jak sie woda sie zagotuje to do naczynia woda sue wylewa i tam stoi i nie wraca do układu. A tak na marginesi chłopcze tamsą 2 rurki bo bys musiał ciągle dolewać wody do ukłądu i tam by ciągle wylatywało i by w koncu sie przelało .... Nie pomyslałes czasami gdzie ta woda ucieka ? spowrotem do układu ...

 

srednica wezy nie ma nic do cisnienia

 

No ja sie nie zgodze... weś sobie wąż strażacki i podłącz do wiadra i pusć balkonem i zobatrzysz woda poleci bo poleci a jak wezmiesz 8/10 to chyba będzie mocniej sikać bo wąż będzie większy opór stawiał a g sie nie zmienia i przyspieszenie jest takie same jak w węzu grubym . Więc myśle że jednak cisnienie jest większe ale niech sie jeszcze ktoś wypowie .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Gość lucas234

Jeśli ktoś zrozumiął tą wypowiedz to mu dam Nobla

:mur:

rzeczywiscie troche zbyt lakonicznie to wyjasnilem dlatego teraz dolacze rysunek tak jest to rozwiazane w centralnym ogrzewaniu i w tym przypadku zbiornik wyrownawczy sluzy tylko do utrzymywania poziomu wody w ukladzie jak i prostszego odpowietrzania

post-115193-1147376331_thumb.jpg

 

natomiast tak by to mozna bylo zadaptowac do wc i wtedy rez by mogl sluzyc do napelniania ukladu jak i uklad by sie przez niego sam odpowietrzyl tylko jedyny klopot jest taki ze musialby byc on wtedy w najwyzszym punkcie ukladu

post-115193-1147376535_thumb.jpg

Edytowane przez lucas234

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze pasowało by w miejscu, gdzie dochodzi rurka od reza zawór ciśnieniowy dać to jak by się woda zagotowała to by nie rozsadziło rur tylko do reza ucieknie ciśnienie. (joke)

 

 

No nie wiem jak to u was jest ale u mnie ogrzewanie centralne działa tylko na zasadzie konwekcji, i żadne pompy mi nie są potrzebne.

(a to też taki ot,)

Edytowane przez J.O.H.N.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@lucas234, przeciez to burzy cala koncepcje reza...

to tak samo jak trojnik, wiec po co cokolwiek mocowac u gory?... ehh :>

 

zrobilem maly test, nalalem wody do mojego home made reza po czubek, zamknalem tak zeby jak najmniej powietrza bylo w srodku, mozliwie najmniej i albo to przypadek, albo mam ok 5*C mniej na CPU... moze to byc jeszcze dodatkowy wiatrak, ktory dolozylem do chlodzenia mem... jutro dokladnie sprawdze... w kazdym raize moze to byc to co mowi kszonek... :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No to ja mam na te wszystkie sprzeczki wytłumaczenie.

 

Wszyscy co popierają rez, myślą kategoriami tego iż ma on większą dziurę do napełnienia i tyle. Ale nie wiedzą o tym, że aby pompa co działała z rezem musi on być napełniony do full'a, a to jż przedstawia go w gosszym świetle od trójnika.

Edytowane przez J.O.H.N.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@lucas234, przeciez to burzy cala koncepcje reza...

to tak samo jak trojnik, wiec po co cokolwiek mocowac u gory?... ehh :>

 

zrobilem maly test, nalalem wody do mojego home made reza po czubek, zamknalem tak zeby jak najmniej powietrza bylo w srodku, mozliwie najmniej i albo to przypadek, albo mam ok 5*C mniej na CPU... moze to byc jeszcze dodatkowy wiatrak, ktory dolozylem do chlodzenia mem... jutro dokladnie sprawdze... w kazdym raize moze to byc to co mowi kszonek... :)

imo to ten wiatrak: masz nf7, wiec wiadomo, ze moze miec troche schiz. Nie wierze w to zeby dolanie wody do pelna moglo cos dac, chyba ze na prawde jest full, bez powioetrza.

 

//

 

tak btw, czy sprawdzenie tego, nie ogranicza sie do wylaczenia na godzinke tego wentyla dodanego? wtedy byloby to chyba jasne.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

imo to ten wiatrak: masz nf7, wiec wiadomo, ze moze miec troche schiz. Nie wierze w to zeby dolanie wody do pelna moglo cos dac, chyba ze na prawde jest full, bez powioetrza.

tak, nf7 roznie dziala :P

ale to nie to...

tak btw, czy sprawdzenie tego, nie ogranicza sie do wylaczenia na godzinke tego wentyla dodanego? wtedy byloby to chyba jasne.

tak, ale poki co jechalem na duzych V na NB i procu i na mem i testowalem jak daleko moge wszystko popodkrecac, wiec wiatrak byl wskazany... po zdjeciu jest tak jak bylo, moze ze stopien lepiej

 

@robak57 wszytko ok?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie



×
×
  • Dodaj nową pozycję...