Pan_Borowik Opublikowano 22 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2006 (edytowane) Po WIELU problemach okazało się, że winę za temperatury ponosił czujnik-oszust na mobo msi. Zamieniłem je na epoxa i jest luz, w spoczynku 33-36 stopni, stres max 42. Pojawił się jednak inny problem, mianowicie po rozgrzaniu procka prime95, do owych 40 stopni i odpuszczeniu kompa w idle, temp. wogole nie spada. Macie jakis pomysl dlaczego? Chłodnica Heater core +fander 120, blok spider extreme i pompka aquael 600l. podejrzewam ze pompka nie wyrabia po prostu i dlatego się ciecz nie chłodzi dobrze w chłodnicy. Co wy na to? Myślałem o zmianie na hydor l30, pomoze? EDIT: pomaga rozkrecenie fandera na 12v, tyle ze to masakrycznie szumi wtedy... Edytowane 22 Lutego 2006 przez boroveeK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miazga82 Opublikowano 22 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2006 (edytowane) Moc pompki nie ma najmniejszego zanczenia. Niby jakim cudem woda sie ma szybciej schłodzic z mocniejszą pompką? Rozwiązaniem by byla wieksza nagrzewka i dwa wetnyle. EDIT: poza tym widze ze u ciebie nagrzewka jest wewnątrz kompa ... na fotce nie widac czy ma ona czym "oddychac" tzn. nie wiem czy za nią w obudowie jest otwór i ciepłe powietrze ma dokąd swobodnie uciekać na zewnątrz. Najlepiej by było gdyby to ciepłe powietrze od razu wydostawało sie na zewnątrz. Edytowane 22 Lutego 2006 przez Miazga82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pan_Borowik Opublikowano 22 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2006 Czyli ten Heater Core jest za slaby do schlodzenia 1go bloku? I to w dodatku przy procu na default? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miazga82 Opublikowano 22 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2006 Czyli ten Heater Core jest za slaby do schlodzenia 1go bloku? I to w dodatku przy procu na default?No ale dając fandera na min obrotów nie dziw sie ze robi sie gorąco. Nie twierdze ze sie nie nadaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba Opublikowano 23 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Lutego 2006 jak dla mnie to brak shrouda, albo zle odpowietrzona chlodnica, zobacz tez czy bloczek jest dobrze docisniety do procka, na axp bez centralnego docisku zdazaja sie takie wpadki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pan_Borowik Opublikowano 23 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Lutego 2006 Nie bijcie, bo to moje pierwsze WC, ale czy brak shrouda robi duza roznice? wentyl jest zamontowany na 4 plastikowych kołeczkach, wetknietych miedzy finy chlodnicy, fakt myslalem o tym ze czesc powietrza ucieka bokiem zamiast przez chlodnice. Zmieni cos shroud? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draak Opublikowano 24 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Lutego 2006 W przypadku heater core'a. który wymiarowo jest dużo większy niż powierzchnia 120mm śmigła, shroud zbije Ci ok 2-3st na wodzie. Piszę z autopsji, sam dawno temu miałem heater core'a od DangerDena i wem, że shroud to podstawa przy tej nagrzewnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba Opublikowano 24 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Lutego 2006 powietrze o takiej malej sile, jaka daje fander na min, idzie latwiejsza droga (czyli na boki) niz przez finy,...jakbys mial sie przebijac przez jakies krzaki to raczej bys to obszedl na okolo nie :? ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draak Opublikowano 25 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Lutego 2006 Tjaa, ale ze schroudem tego problemu nie będzie ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pan_Borowik Opublikowano 25 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Lutego 2006 Faktycznie, sprawa rozwiązana, nareszcie wc pracuje jak powinno, teraz można pomyśleć o rozbudowie o grafę :) dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...